注册电气-发输变电-输电线路学习大纲
输电线路学习大纲1、路径选择2、气象条件3、风速风压:不同高度风速换算;不同重现期风速换算;跨区风速换算;基本风压;风速高度变化系数;风压高度变化系数4、电气参数计算:正、负序阻抗;零序阻抗;电容、电钠;不换位电流不对称度,电感不平衡度,电容不平衡度;电场强度5、防雷计算:绕击率;保护角;落雷次数;跳闸率;建弧率;平均运行电压梯度;绕击耐雷水平;雷击导线耐雷水平;感应过电压(雷击线路附近大地;雷击杆塔;雷击档距中央避雷线;耦合系数)6、导线布置:地线对导线保护角;两地线间距离,导地线间间距离;导线间距离;水平线间和档距关系;塑性伸长;杆塔定位高度;呼称高;杆塔中心位移;模板K值7、防震计算:防震措施;微风震动和导线舞动危害;防震锤数量;防震计算8、导线截面选择:经济电流密度;电晕(临界电场强度;分裂间距;可不验算电晕最小外径);载流量;电压损失;机械强度9、输送能力:波阻抗,自然功率;超高压远距离传输;静态条件传输;有功输送功率
利用光传感器对输变电线路盐密在线监测
从1992年开始,武汉高压研究所与武汉康普常青软件技术有限公司开展了使用光传感器测量盐密的研究,光传感器输变电设备盐密在线监测系统适宜绝缘子污秽监测,实现了运行绝缘子等值盐密的在线连续测取,是一种方法科学简单、准确、实时监测的测量手段,实现了对输变电设备防污工作的状态检修,对防止污闪事故发生具有重大意义。项目经中国电机工程学会组织鉴定,达到国际领先水平。系统可以提供实时盐密电子地图,最大(饱和)盐密电子地图,温度、湿度、及盐密数据与时间的参考曲线等。http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=43179177&way=3
对进步输变电线路工程施工质量的若干讨论
发电厂向用户供给电力时所需的电力运送根底设备即是输变电线路。因而,它的施工质量的确保是十分要害的,它直接影响着全部电网的运转安全与安稳情况。这些年,中国的输变电线路工程质量尽管得到了很大的进步,可是较先进国家对比,依然存在着必定的距离。这篇文章侧重讨论了关于进步输变电线路工程施工质量的办法。 2 现期间中国输变电线路施工工程中存在的缺乏 (1)在电力系统施工中,根底施作业为一项主要的环节,其施工技能和施工质量都是不容小看的。但在现期间,在电力系统的根底施工期间却依然存在缺乏。如,在开挖根底阶梯时因忽略了有关作业带来的直接影响,致使影响全部地基的承载力度;或是由于基坑支护作业上的不到位而致使呈现塌方现象;以及对规划图纸没有进行详细剖析与讨论,致使在实践工程操作中与规划图纸不一致等等; (2)此外,在施工进程中还存在着杆搭、架线与光缆不合格等疑