消防设备应急电源调试规范有哪些?
消防设备应急电源调试规范有哪些? 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换; 2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态; 3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态; 4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态; 5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控
消防电源和应急电源什么区别?
化学品库的事故排风机,暖通专业提给我们的是接应急电源但问题是事故排风机接柴油机电源,有用吗?化学品库几个排风机接了应急电,气体泄露时,这几个风机是启动不了的吧?因为柴油机没启动那改成消防电源?一则名称有问题,气体泄露不等于消防状态,二则假设排风机接了市电+应急电双切,气体泄露时,万一恰好市电没电(配电箱小故障什么的),光有一路柴油机电源还是启动不了风机吧?柴油机不可能因为你末端某一路小市电断电而启动的吧平时正常时用的是市电,市电断了柴油机又启动不了,那这个所谓的应急电不是可有可无了吗?以前做了好多项目,有些有应急要求的风机水泵我们都给它接了应急(柴油机)电,现在回想起来,感觉有点不对劲另外,我知道接EPS可以解决,但不在本次讨论范围内[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 编辑 ]
应急电源作为后备电源的优势
EPS应急电源的逆变技术的应用,采用CPU控制,数字电路,高集成的高科技电子元件生产环保产品,由逆变器,辅助电源,整流充电器,电池,控制器等主小学和中学负荷,显得尤为重要和消防设施,电器设备,应急是第二次或第三国的照明。每股收益维护简单,无人值守,可消防联动,自动运行,可以实现远程或智能楼宇控制和启动时间0.1秒,远远高于柴油发电机,以接近柴油发电机组,总投资开始时间少。 一般应急电源EPS的工作原理:当市电输入正常时,继电器常开触点闭合,由电池充电器智能充电。电源中断或异常时,控制器启动逆变器或变频器,而常开接点闭合控制继电器,山特UPS电源通过逆变器电池或直流电源逆变器转换为交流电源负载。本机采用SPWM逆变IGBT器件和智能技术和先进的CPU控制,结构简单,性能可靠,稳定的正弦波输出电压频率,自动开关,可消防联动,主要用于疏散照明,应急照明,水泵,风机等。该公司提供应急电源集中供电,安装可分为挂件分,嵌入式安装,地板,应急时间一般为90分钟。