我单位是一中型商场,应急电源由EPS供电.营业时间应急电源和日常的照明一起亮.所以应急电源24小时不停.致使应急电源损坏的很多.不知道别的商场是怎么做的.可不可以白天不让应急电源亮.而只晚上亮.(白天不影响照明).又能保证到"应急"时又能应急.线路该怎么改!!!!!

我单位是一中型商场,应急电源由EPS供电.营业时间应急电源和日常的照明一起亮.
所以应急电源24小时不停.致使应急电源损坏的很多.不知道别的商场是怎么做的.
可不可以白天不让应急电源亮.而只晚上亮.(白天不影响照明).
又能保证到"应急"时又能应急.线路该怎么改!!!!!
免费打赏
hotfire002
2008年02月23日 17:56:45
2楼
你是自己设计的,还是设计院设计的,通常情况下,供电线路有电,也就是正常线路通电的情况下,应急照明是不亮的,只有当照明线路没电的时候,应急照明才由EPS供电使其通电发光。(以上是功能由应急照明灯具自动检测的),所以说你设计有问题。还有就是你用的是什么样的应急灯,是荧光灯带蓄电功能。还是专业应急灯。
通常应急灯损坏较多原因是,由于周日或者放假,为了安全将供电总开关断开,这样应急照明会起动,时间一长就坏了。
回复
l325337
2008年02月23日 18:33:34
3楼

是设计院设计.没有改动过.EPS用的是大连国彪.荧光灯不带蓄电功能.不能在EPS上检测有没有电.因为供着消控中心的用电.EPS24小时直送.如果是设计的不好,如何改.....
回复
hotfire002
2008年02月24日 10:37:10
4楼

好好看一下设计图是不是有地方,在施工中做错的.不行你找设计单位,让他们给你看一下,你没图我也不好给你说怎么改.
回复
billyme
2008年02月26日 14:05:23
5楼
我对版主的提问有点疑问:EPS在有电的情况下应该是不工作的;UPS才是在有电的情况下通电的。
我个人也觉得应该是设计的问题
回复
bsltsjy
2008年03月03日 14:57:28
6楼
这个设计是对的,应急照明兼做正常照明。
回复
bsltsjy
2008年03月03日 14:59:03
7楼
灯的控制开关是双向开关,应该可以关掉的。
回复
bai-rx
2008年03月04日 11:12:08
8楼
应急照明在有电即正常情况下应该不亮,设计院设计的思路是对的,可能是你施工时没有考虑市电的检测控制
回复