请教应急电源的设置问题
mousemimi1
mousemimi1 Lv.7
2010年04月12日 21:11:03
只看楼主

请问:应急电源是要采用单独的配电柜吗?民规2008原文:13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。

请问:应急电源是要采用单独的配电柜吗?
民规2008原文:13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月12日 21:57:57
2楼
最好采用单独的配电柜
回复
iamcmh
2010年04月13日 08:30:44
3楼
应该是单独的柜。
因为“严禁将其他负荷接入应急供电系统”。这是《供配电系统设计规范》里的强条。
回复