电气设备绝缘电阻测试方法
1.测量准备工作 当被测对象接有电源时,在测量之前应将其退出运行状态,切断电源,绝对不准被测对象带电进行测试,不然的话,非但测不准绝缘电阻,还将损坏兆欧表并造成人身触电事故及其他事故。对于断开电源后的被测对象,应当在验电之后将被测点位之间或对地短接进行充分放电,特别是含有电容器的设备和电容量较大的设备,如大电机、长电缆、大容量变压器等,其放电时间更需要长些,一般要二至三分钟的时间,必要时还应将被测对象的被测点及相关部位短路一段时间后再打开,等待一段时间后再短路,如此重复数次,直至确认不存在剩余电荷时,方可进行测量。有的被测对象虽然没有直接与电源相关,但如果它的内部或附近存在带高压的、大电流的导体或可辐射电磁场信号等因素时,也必须消除这类影响因素。总之,只有在被测对象自身不带电又不可能受到其他电源感应而带电的情况下,才能进行绝缘电阻的测量,以保障人员和仪表的安全及测试结果的准确。 为确保测试结果的准确性,对被测对象的测量部分必须进行清洁处理,如被测点位附近、被测物表面均应擦拭干净,不得有污垢或水汽
福禄克Fluke1550C绝缘电阻测试仪
特征: 仅使用 Fluke Connect? 即可通过现场趋势测试高达 5 kV 的电压并节省时间 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级 警告功能提醒用户存在线路电压,并提供高达 600 V AC 或 DC 的电压读数,以提高用户安全性 从 250 V 到 1000 V 以 50 V 步长可选择的测试电压,以及高于 1000 V 的 100 V 步长 测量值可存储在多达 99 个内存位置,每个位置都分配有唯一的用户定义标签,以便于调用 电池寿命长,用户可在两次充电之间进行超过 750 次测试 无需额外设置即可自动计算介电吸收 (DAR) 和极化指数 (PI) 防护系统消除了表面漏电流对高电阻测量的影响 大型数字/模拟 LCD,便于查看 电容和漏电流测量 用于击穿测试的斜坡功能 电阻测量高达 2 TΩ 定时测试的定时器设置长