别墅地下室扩建注意问题
一。 防水混凝土施工质量控制 1 ,地下室整体防水的核心是抓住结构自防水 , 不使混凝土局部自防水失效。 所谓结构自防水 , 其核心就是要最终浇筑成的结构混凝土达到设计强度 , 满足抗渗、抗侵蚀 ,
单建地下室顶板厚度怎么取值?
柱距7.8米,单建地下室,顶板在地下水位以上,做方案比较。拟采用井字梁、无梁、空心顶板楼盖,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考虑消防,活荷载怎么取值?
关于地下室配筋率的疑问
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
老建筑边新建地下室基础处理的问题
在一个原有建筑物周边挖一个地下室,并和原建筑的地下室要联通起来,老建筑的地下室标高为-2.35,采用管桩基础。新建的地下室部分紧贴老建筑的承台,局部离老建筑3米多还有个标高-6.600的设备房。具体见贴图。请问用桩基础,相邻这么近并且比老基础深有没问题?需要注意什么?在施工开挖时候有没问题?请高手多指点。我也适当画了下剖面,特别是离老建筑3米多有个标高-6.600的设备房。
关于地下室设计的有关资料
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
关于地下室抗浮怎么计算
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
【罕见】两层砖混结构加建地下室~
将近10年的一栋两层砖混别墅,居然在下面新加了一个地下室。由于已经装修完了,只能看到中间有个1米的大柱,地下室面积约100多方。各位高手能不能给分析下?
关于地下室设计的一些要点
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
求关于地下室的一些规范
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了