老建筑边新建地下室基础处理的问题
liang225
liang225 Lv.4
2014年06月24日 23:13:31
只看楼主

在一个原有建筑物周边挖一个地下室,并和原建筑的地下室要联通起来,老建筑的地下室标高为-2.35,采用管桩基础。新建的地下室部分紧贴老建筑的承台,局部离老建筑3米多还有个标高-6.600的设备房。具体见贴图。请问用桩基础,相邻这么近并且比老基础深有没问题?需要注意什么?在施工开挖时候有没问题?请高手多指点。我也适当画了下剖面,特别是离老建筑3米多有个标高-6.600的设备房。

QQ图片20140624224207.jpg


QQ图片20140624230036.jpg

免费打赏
无间道
2014年06月25日 07:51:30
2楼
这个方案是可行的。
回复
liang225
2014年06月25日 10:31:40
3楼
无间道 发表于 2014-6-25 07:51 这个方案是可行的。谢谢回复。再请教下,相邻这么近开挖施工对老房子的桩基行不行?
回复
ytg123456
2014年06月26日 05:44:48
4楼
这个方案应要求做局部护坡,防止老建筑方向的水平推力,
回复
安徽结构如风
2014年06月26日 07:46:46
5楼
学习了,等待大神回复
回复
梦就在
2014年06月26日 07:57:02
6楼
请高手赐教,谢谢
回复
小小菲菲
2014年06月26日 09:04:11
7楼
学习了,等待大神回复
回复
缥缈上峰
2014年06月26日 13:28:09
8楼
如果新建的地下室范围同原有建筑宽度,那么这个施工就有点问题了,有必要先进行支撑维护,方可进行下步施工,并且避免扰动原有建筑地基。仅供参考
回复
cl931325282
2014年06月26日 13:30:13
9楼
学习了,等待大神回复
回复
ytg123456
2014年06月27日 07:07:04
10楼
不可靠,要防止水平推力使老建筑物发生大的向基坑位移,
回复
xingye8860
2014年06月27日 17:10:03
11楼
俺过来学习,刚开始也以为是多孔砖,学习了
回复

相关推荐