关于地下室抗渗等级的问题
最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S1030~40 S12JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)<10 0.610~15 0.815~25 1.225~35 1.6>35 2
地下室渗漏 地下室防水施工方案
方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下