电力工程电缆设计规范附录E
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。
电缆设计规范中的一点疑问
GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。——这个强电控制和信号电缆 与 弱电的有哪个区别。另有一问,如果220V的一条电缆(2x1.5,带6A电流),不带屏蔽,如果与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上,是否可取?,[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 编辑 ]
电力工程电力电缆设计规范的一点疑问
交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?
分支电缆与建筑电气设计规范
分支电缆与建筑电气设计规范
电力工程电缆设计规范中的这个数据怎么来的?
GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?
关于《电力工程电缆设计规范》附录F的疑问
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第66页,附录FF.0.2 Eso的表达式,请问表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算谢谢。
谁有新《电力工程电缆设计规范》-2007
建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
电力电缆设计规范和国家相关规定
自己在电缆选型和敷设时查过的相关规范和规定,希望对大家有所帮助。