后挖地下室的底板及防水处理
来一道难题 背景 - 福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点- 1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
施工方谈四合院挖地下室:堪比挖金矿 就是暴利
涉及居民春节不能“喜羊羊”虽然过去10多天了,但德胜门内大街93号院塌方现场仍吸引着很多人的目光。现场拉起警戒线,还有一人多高的围挡围住,但依然有不少市民隔着围挡的缝隙向里面张望,有的还拿出手机拍照。目前,塌陷处已被填平,并不平整的地面上扔着不少建筑材料。西侧一栋4层建筑,有两间房子的大部分墙壁已坍塌。为防止再次坍塌,房屋东侧被安放了几十根比鸡蛋还粗的钢管支撑。南边的锦江之星旅馆,一处墙壁上出现了一个窟窿,墙体进行了支撑。2月5日上午,一名身着“北京城建勘测院”上衣的工作人员,使用设备对事发现场周边的房屋进行勘测,通过不同角度对事发现场附近的建筑物的坐标、高程、平距等进行详细记录,看有没有再次坍塌危险。西城区什刹海街道办事处