地下室的桩可以挖吗?(上图)
gwok163
gwok163 Lv.2
2012年01月17日 17:41:57
来自于工地图片
只看楼主

请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?蓝色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]

请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?
蓝色部分是要挖下去的1.5米

[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]

桩图1.png

df0111
2012年01月18日 14:40:20
2楼
保险的话应由设计来确定。
因为桩之所以能承受上部结构,是靠它的端阻力和摩阻力组成,你把桩挖出来了等于是减小它的摩阻力,会降低他的承压能力的。
再者电梯井是肯定要进行防水处理的,具体采用何种方式处理(是用防水卷材还是防水涂料),应由设计来确定。
回复
neojhj
2012年01月19日 10:09:27
3楼
这个挖了肯定会对承载力特征值有影响的
回复
hhzzjfwx
2012年01月19日 11:06:58
4楼
应该不难做
桩基,地基承载力应该采用桩端承载力qpk和土层摩阻力qsik,不是130这个值
建议做静压预制桩,挖桩空间太小,易出事故
电梯井位标高就低于室内最底层顶面,防水怎么都是特殊处理的,最好是刚性防水加内侧柔性防水两道
另:三楼这个不知所云,承载力特征值是地基土的基本特性,挖不挖桩怎么就影响了。
回复
hzhuahua
2012年01月19日 14:55:20
5楼
最好设计还是验算一下吧。
好像设计对桩和墩的建模形式不一致的。。。也要注意哦
回复
miaotian001
2012年01月19日 21:16:28
6楼
增加电梯间,要挖已经做成的钢筋砼桩,要通知设计单位,桩的减少影响原基础。
增加电梯间,如果增加新的钢筋砼桩,如土质较干,可以用洛阳铲挖新的柱孔,通过设计做电梯井。
回复
kiddy001
2012年01月20日 09:58:48
7楼
原则上不可以 实际上这样的情况很多 需要同设计私下沟通 出一个内部方案 施工要快准好
回复
yyhomm
2012年01月20日 15:15:29
8楼
楼主是桩筏基础?
回复
ccmore
2012年01月20日 16:26:44
9楼
严格说必须原基础设计方复合桩长短了以后够不够用。
回复
tongjidali
2012年01月29日 12:17:55
10楼
一般有电梯的地方设计都会把桩顶标高降下去,像楼主这种情况可以找设计复核下桩的承载力,毕竟总桩长只有6m,你一下子给人家截掉1.5m,安全第一嘛
回复
oufei34
2012年01月30日 17:23:48
11楼
首先要看是什么桩型,如果是端承桩的话,问题不太大,不过还是要问过设计院验算后再确定
回复

相关推荐