浅析电气误操作事故的原因及对策
电气误操作事故是电网安全运行的大忌,杜绝误操作事故是安全工作的主攻方向。现对近年华东地区发生的典型误操作事故所暴露的问题、原因作一剖析,以求防止误操作事故的对策。 1 操作全过程的行为存在的问题 1.1 发受令不规范 (1) 通话不互报单位、姓名,不讲普通话; (2) 操作发令前不讲清操作意图、目的,尤其是涉及二次回路方面的内容; (3) 发令内容和汇报内容不复诵; (4) 正式令和预发操作任务含糊不清; (5) 不使用标准术语。 1.2 操作票填写不规范 (1) 不遵守《安规》一张操作票只能填写一个操作任务的规定; (2) 操作票漏项,审票人责任心不强,过分相信填票人,而填票人又依赖审票人来把关; (3) 在接到调度令后不及时填票,直到操作前几分钟才草草填写,使其正确性得不到保证。 1.3 操作前的检查工作不规范 (1) 操作前对电力系统运行方式不清楚,没有按模拟图核对设备的运行方式; (2) 未认真审核上一班移交的未完成操作票,未认真核对调度令
误操作事故的主要成因及对策
违章操作既阻碍了正常的生产秩序,又损害了企业的经济效益和社会形象….误操作是电力安全生产中危害最大的人为责任事故。其性质恶劣,所造成的后果严重。1. 误操作事故发生的原因(1) 有章不循。某些电业人员安全观念单薄,执行”两票”,“三制”,不够严格,工作不认真,不负责,怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心态。倒闸操作不核对设备名称,编号,位置,不模拟,不唱票,不监护,不按操作顺序操作,有的甚至无票操作造成事故。(2) 防误闭锁装置存在问题。如有些五防闭锁装置由于设计布点不完善,安装调试有遗留问题,录入操作细则未能核对清楚,根本达不到”五防”的目的。甚至有的”五防”的闭锁装置功能不齐,加之运行维护管理制度执行不力,使”五防”闭锁装置失去应有的防误闭锁装置量不良,经常要被迫解锁,引起操作混乱。而现场运行人员对”五防”闭锁装置的学习和掌握跟不上发展的要求,无法发挥”五防”闭锁装置的作用。(3)人为失误。如不惊醒验电或验电时敷衍了事,造成带电挂接地线;监护人放弃监护职责或操作人脱离监护,走错间隔,看错设备;
电气误操作心态分析与防范对策
0 引 言 在倒闸操作中,每个电气操作人员都应该严格执行各项规程制度,遵循正确的倒闸操作方法,并具有高度的主人翁责任感,使倒闸操作按预定要求完成。但是,翻开历次电气误操作事故记录,透过事故的各种现象进行深入的分析,可以发现,这些误操作一般都是在一些不正常心态的支配下发生的。为了尽量减少误操作事故的发生;操作人员不再重蹈覆辙,本文对电气误操作时的种种心态进行分析,以引起操作人员的注意、三思,同时,也提出一些相应的对策。 1 电气误操作心态分析 1.1 轻敌式 有些操作只有10多项或20多项,从表面上看来很简单,可是这些操作有着严格的操作顺序,绝对不能颠倒操作,随意进行,否则造成的后果是十分严重的。过去某大电网的一个500 kV变电站操作倒换直流回路,正值操作,值长监护,2人认为
擅自解除闭锁带电合接地刀闸的恶性误操作事故
擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故【简述】2002年12月10日15时18分,某发电厂在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,走错位置,又未经许可,擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【事故经过】112-4刀闸消缺工作应该在112开关检修工作结束(工作票全部终结),并将112系统内地线全部拆除后,重新办理工作票。在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,错误地走到112-7接地刀闸位置,不经值长许可,擅自解除闭锁,将112-7接地刀闸合入,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【原因分析】1.安全生产疏于管理,习惯性违章长期得不到有效制止。在本次操作中,操作人、监护人不认真核对设备的名称、编号和位置,在执行拉开112-2-7接地刀闸的操作中,错误走到了与112-2-7接地刀闸在同一架构上的112-7接地刀闸位置,将在分闸位置的112-7接地刀闸错误的合入。是事故发生的直接原因。2.
《防止电气误操作装置管理规定》
第一章 总 则第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。第三条 本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。第五条 防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)
防电气误操作闭锁装置视频介绍
电气误操作事故,是电力行业的大敌。发生了电气误操作事故,轻则造成企业损失电量、烧坏电气设备,让企业蒙受经济损失,重则造成大面积停电、甚至于侵害人们的生命安全。防误闭锁装置是防止电气误操作事故的强制性技术措施。当人为因素造成失误时,如果有完善、可靠的防误闭锁装置是可以防止误操作事故发生的。 防电气误操作闭锁装置为满足变电站五防要求,在电气设备及其自动化控制系统上安装的对电气设备操作流程、操作位置进行闭锁和提示的装置,包括变电站自动化系统五防子系统、微机房误闭锁装置、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁等。实现闭锁功能的方法各异。电气五防为: 1、防止带负荷分、合隔离开
电厂电气设备误操作的设备因素分析
电厂电气误操作导致人身伤亡、电网瓦解和设备损坏等严重事故时有发生,所以各个电厂和供电局都特别重视电气识破操作相应制定了操作票制度和工作票制度及实施规定,强制安装五防装置,从而减少误操作事故完全是监护人和操作人责任心不强、违章或技术业务水平低造成的。事实上,误操作事故还与人的生理原因、心理状态、情绪影响、注意力以及设备状况、管理水平和工作环境等有密切关系,即使在一在现在微机五防动用较多的情况下,误操作事故在电力事故中仍然占较大的比例,因此,杜绝误操作事故是搞好电力安全生产的重要环节。误操作事故的原因很多,主要有人员因素和设备因素。下面主要讨论设备因素: 无闭锁装置; 闭锁装置功能不全,