0 引 言 在倒闸操作中,每个电气操作人员都应该严格执行各项规程制度,遵循正确的倒闸操作方法,并具有高度的主人翁责任感,使倒闸操作按预定要求完成。但是,翻开历次电气误操作事故记录,透过事故的各种现象进行深入的分析,可以发现,这些误操作一般都是在一些不正常心态的支配下发生的。为了尽量减少误操作事故的发生;操作人员不再重蹈覆辙,本文对电气误操作时的种种心态进行分析,以引起操作人员的注意、三思,同时,也提出一些相应的对策。
0 引 言
在倒闸操作中,每个电气操作人员都应该严格执行各项规程制度,遵循正确的倒闸操作方法,并具有高度的主人翁责任感,使倒闸操作按预定要求完成。但是,翻开历次电气误操作事故记录,透过事故的各种现象进行深入的分析,可以发现,这些误操作一般都是在一些不正常心态的支配下发生的。为了尽量减少误操作事故的发生;操作人员不再重蹈覆辙,本文对电气误操作时的种种心态进行分析,以引起操作人员的注意、三思,同时,也提出一些相应的对策。
1 电气误操作心态分析
1.1 轻敌式
有些操作只有10多项或20多项,从表面上看来很简单,可是这些操作有着严格的操作顺序,绝对不能颠倒操作,随意进行,否则造成的后果是十分严重的。过去某大电网的一个500 kV变电站操作倒换直流回路,正值操作,值长监护,2人认为这样的操作对他们而言不在话下,没有引起重视,操作中由于某种失误,引起直流回路断电,加上当时的一些巧合,继电保护装置的闭锁回路失灵,造成多个回路掉闸,甩负荷几十万千瓦。
其次,某些操作确实简单,可是由于这样的操作很久才进行一次,操作起来比较生疏,设备的结线已变得不太熟悉了,回路也不十分清楚,而心中总认定这是简单的操作,没有认真对待,其操作结果是大失所望。
还有,因为是老值班员,经验丰富,且又是经常进行的简单操作,操作人和监护人不用操作票就进行操作,完后再进行补票,多次如此,终于有一天厄运降临,这时痛心疾首,后悔不已。
1.2 应付式
调度下达某一具体操作指令,需要2个及以上单位严格配合才能进行的操作,如:线路复电,在执行这样的具体操作命令时,有的操作者由于不抓紧,填票、审票、操作的时间拉得很长,在线路对侧地刀拉开很久后,本侧拉地刀操作还没完成,调度多次电话催促,这时操作人员心里紧张,在即将结束操作时,为不使调度再次批评、催促,即采用应付式的办法:值班负责人即向调度汇报操作已经完成,调度员在得到汇报后即向线路对侧变电站发布向线路送电操作指令,对侧的操作速度快,本侧的操作还在进行,加上有时1,2项操作卡壳了,造成对侧向带地刀的线路合闸送电。
1.3 依赖式
填写操作票和审核操作票都互相依赖。填票人填票时或者一边与别人聊天一边填写,或者填写了几项后又去干一些无关要紧的事,过了一会儿又继续填写,填票没有一个整体思路,没有一个操作的整体概念,总认为还有审票一关。然而审票人在审核操作票时也不认真,不反复查看。大型变电站,还有值长审核一关,监护人审票这一关更是大打折扣,而值长有时由于工作忙,事情多,心想操作票已经监护人审核人,草草看一下,不作过多的挑剔,就签上自己的名字,并下达操作动令。这样的操作票危机四伏,漏洞百出。
1.4 虚荣式
某些小型变电站,由于地处偏僻,各项管理工作均不象220 kV变、500 kV变那样正规、严格,制度不健全,人员素质亦差。然而这些变电站的值班员,尤其是110 kV变电站的值班员,他们中有些人在填写操作票时,将几个操作任务写入一份操作票内,这样就使得操作项目很多,可以写上100多项,甚至达到200项以上,操作侥幸过关沾沾自喜,然后就大吹特吹:我写的操作票达几百项,比500 kV变电站操作票的项目还要多。这种操作方法,思路混乱,填写操作票时容易遗漏操作项目,或者相互的接口部分处理不好,个别幸运者逃脱了事故,但更多的追随者成了牺牲品。
1.5 越权式
超过调度权限进行倒闸操作。每个变电站一般都有2级或3级调度,大型变电站则可能是4级调度。象500 kV变一般有网调、省调、地调、当值值长。在操作时,调度或操作者忽视调度规程,或者是没有分清设备的调度权限,不向管辖设备的调度办理申请手续,越权调度,越权操作。其结果是造成系统甩负荷,或设备严重过载,或潮流分配不平衡,甚至造成系统振荡。
1.6 懒惰式
懒字当头,得过且过。填写操作票时,对设备不进行了解,即使是地线、开关、刀闸这些非常重要的操作项目也不去现场查看,凭印象填写。操作中不进行“三核对”,不进行唱票复诵。对分组的、复杂的操作又不询问对方,对一些公共部位的操作不闻不问,操作完后又不进行一些必要的检查,使得一些应该恢复的辅助设备没有及时恢复,造成不正常运行工况。过去曾有一个变电站发生一起倒换站用电,操作完后忘了检查直流回路的运行情况,加上交接班和定期检查走过场,结果蓄电池一直处于自放电状态,没有得到浮充电,蓄电池单个电压由2.16 V下降到1.90 V,使设备受到严重的损害。
1.7 模糊式
个别调度员,由于对现场设备不清楚、不了解,有时向值长下达某些综合指令模模糊糊;值长不负责任传达模模糊糊;值班员填票、审票、操作照样是模模糊糊。如过去曾通报一火电厂的误操作事故,调度下达命令不明确,值长虽心中有数,但传达命令时未作更多的说明,也是含糊不清,值班员进行操作时,没有搞清操作的目的,操作前想当然填票,盲目执行值长的命令,最后引起严重的设备损坏事故和人员伤亡事故。
1.8 匆忙式
在倒闸操作中,常常会遇到操作了一部分就进行不下去的情况,或是刀闸、开关合不上,或是拉不开,或是二次回路出现这样和那样的问题,这时必须将设备倒闸到一定的运行状态,才能保证设备安全运行。在这种情况下,有些值班员认为可按事故进行处理,可不用操作票进行某些项目的恢复操作,操作中由于紧张,预先也没有思想准备,更没有作好事故预想,而是匆匆忙忙地操作,引发事故。
1.9 倒挂式
《电业安全工作规程》明确规定:“倒闸操作必须由2人执行,其中1人对设备较为熟悉者作监护”。这就是说,监护人的业务水平一般应比操作人的水平高,这样才能起到监护、把关的作用,否则派一个水平低的人去监护水平高的人,就算出现差错,也不知道这样做是对还是错,失去了监护的作用。然而在一些变电站操作人和监护人倒挂的现象屡屡发生。由于这样或那样的原因,监护人不监护,自己亲自操作,把操作人员变成了一个旁观者,在这种情况下进行的倒闸操作,实际上已经失去了监护作用,因此引起操作事故屡见不鲜。
1.10 尊卑式
有的老值班员,甚至还是带了“长”的或是有一定学历的值班员,在操作中,碰到一些问题自己不明白又不请教别人,总以为自己样样都行,别人一点也不行,或者知道别人讲的正确,但心里服行动上不服,硬是下行政命令按自己的意志办,不讲究科学,结果造成事故。
1.11 礼貌式
出于种种原因,值长亲自填写操作票,操作票填好后交操作人和监护人审核。操作人和监护人对操作票进行审核时,虽也发现了操作票中的不足之处,但认为不是原则问题,或者是对发现的问题也是一知半解,搞不清,出于礼貌,没有向值长提出疑问,而是签上自己的名字,按照值长的命令进行操作,操作完后虽没出事故,可是过了一些时候问题来了,开关跳了,或者设备毁坏。
上述种种表现,都是电网的安全隐患,稍有不慎,将造成不可估量的损失。我们每个电气工作人员都应引起高度的重视,不可掉以轻心。
2 对 策
2.1 制定倒闸操作的现场管理制度。每个变电站都有自己的特点:设备的主结线,设备的容量,设备的健康状态,二次回路的复杂程度,人员的素质情况等。应根据这些特点制定相应的现场倒闸操作管理制度。这种制度应细化,哪些项目在检修后必须检查,并列入操作票内,哪些项目在一般操作送电时可只作外观检查,交流回路和直流回路的切换,公共部分的处理,主变送电的有关规定,旁路开关代线路开关运行的操作要求,在倒闸操作过程中因故操作一部分的处理办法,二次回路定值调整等等,均应有各自的明确规定。
2.2 建立严格的考核管理办法。每个变电站或调度部门,应根据各自的具体情况,按有关规定,制定相应的经济考核办法,这种考核办法不能只定一些原则性的规定,应结合平时工作中出现的马虎了事、没有责任感、安全意识淡薄等现象量化到位,严格考核,以此起到督促的作用。
2.3 复杂的操作组织讨论。对于每一次复杂的操作,值班负责人应组织全体人员进行讨论,查阅图纸、技术说明书、有关规程、规定等,组织大家互相提问,听取每一个值班员的不同意见,哪怕是一个很小的疑点,也必须搞清楚,不搞一言堂。只有扫除了一切障碍,对操作的对象和操作的目的才会有彻底的了解,操作起来也才会得心应手。
2.4 每一次操作前,值班负责人应向操作人和监护人交待操作注意事项。对于这一点,一定要养成习惯,不论是简单的操作还是复杂的操作,值班负责人一定要进行交待,三五条即可,但一定要有针对性,要具体。如每个变电站中复杂的操作之一——主变送电,注意事项可列5条:a.调度命令布置的安措和变电站自设的安措是否均已全部拆除,检修人员为了检修的需要,临时布置的短接线是否也已拆除;b.对主变几侧的开关、刀闸进行检查,开关刀闸均已断开;c.对主变本体外观进行仔细的、全面的检查,是否已具备送电条件;d.核对主变保护定值与实际相符;e.向主变充电时,必须密切注意主变的音响,各仪表的指示等。
2.5 开展形式多样的敬业爱岗宣传教育,让每个职工爱岗敬业。对在变电运行岗位上成绩卓越者给予奖励,授予荣誉证书,增强主人翁责任感,充分调动每个职工对工作的积极性和创造性。
2.6 加大培训工作的力度。在人力和财力允许的条件下,地区电业局尽量多举办一些专业技术培训班,短期脱产,强化培训;变电站经常组织运行人员学习《安全规程》、《调度规程》、《运行规程》、《现场规程》等有关变电运行方面的规程制度,并不定期地进行考试;变电站经常开展岗位练兵活动,如举行反事故演习、事故预想、操作表演、技术抢答赛、填写操作票比赛等,以此提高运行人员处理事故和异常运行的应变能力;加强安全思想教育,举行各种形式的安全活动,增强安全意识;建立岗位人才奖励基金,鼓励自学。从根本上提高变电运行人员的业务素质,为安全运行提供后劲。
2.7 建立现场把关制度。根据倒闸操作的复杂程度,变电站的站长或管理所一级的领导亲临现场监督把关。减少违章或杜绝违章,使操作人员认真执行每项操作,从而防止误操作事故的发生。
2.8 调度部门督促调度员,特别是担任调度职务不久的新人员,定期或不定期地深入现场,熟悉了解设备结线、原理。加强专业理论学习,提高业务水平。要求调度员在向调度对象下令时,尽量少用原则性的套话,多用明确的调度术语,对现场多给予技术指导、安全把关,与现场人员一起,同心协力完成每次电气倒闸操作。