建筑设计防火规范------电气
国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场
装修设计规范的编制意义
一、编制工作原则 1.1强化“成品住宅”设计理念,促进装修设计与建筑设计协调同步本标准在编制过程中强调“成品住宅”的设计理念,促使住宅装饰装修一步到位,并对住宅设计相关专业及产业链条上的相关环节进行整合,强调装修设计贯穿和协调建筑设计全流程的重要性,促进装修设计与建筑设计协调同步,从而提高装修设计的完整度和完成度,使住宅工程建设链条趋向合理。1.2提倡采用模数化、系列化的设计手段,提高建造过程的“绿色度”标准化是住宅产业化的基础,而模数化、系列化是标准化的重要内容。上世纪50年代末,我国已经对模数展开了详细的研究,但由于住宅产业化发展水平的制约,模数化的应用和实践,至今也主要局限在建筑的结构构件及配件的预制与安装方面,对住宅内装修产品、设备和设施安装等方面仍然缺少应用和指导。以目前的卫浴产品制造企业为例,每家企业仅铸铁浴缸的型号就多达30 多种,少的也有10 多种,但每家企业之间的产品规格还都不同。由于产品规格尺寸多,但又