幼儿园消防设备设施安装要求
对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。
现代化建筑中消防设备设施的设置及特点
摘要:现代化建筑大量配备了先进的消防设备设施,如何掌握这些消防设备设施的设置要点和运行特点,成为摆在物业管理人员面前的大课题。 为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中均设置有多种消防设施,主要有:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统;能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统;能够协助人们扑灭初起火灾的水灭火系统,包括消火栓系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾系统,以及最常用最便捷的灭火器;为防止火灾和烟雾扩散的防火门、防火卷帘、水幕和挡烟垂壁;在火灾时紧急运送消防队员和被救助人员的消防电梯;火灾时在照明电源被切断的情况下,照亮周围环境和引导逃生方向的应急照明和疏散指示。除此之外,还设有指导人们有秩序地疏散的火灾应急广播系统和能够及时了解火灾区域情况的消防专用电话,以及119报警电话等。 然而,要使这些消防设施能够真正在火灾发生时最大限度地发挥其效能,真正达到自防自救的目的,就要使它们在火灾发生的各个阶段准确地动作,即消防联动。 一、联动装置 一般民用建筑内发生的大都是A类(固
消防设备的配线、穿管的疑惑?
高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆