现代化建筑中消防设备设施的设置及特点
摘要:现代化建筑大量配备了先进的消防设备设施,如何掌握这些消防设备设施的设置要点和运行特点,成为摆在物业管理人员面前的大课题。 为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中均设置有多种消防设施,主要有:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统;能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统;能够协助人们扑灭初起火灾的水灭火系统,包括消火栓系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾系统,以及最常用最便捷的灭火器;为防止火灾和烟雾扩散的防火门、防火卷帘、水幕和挡烟垂壁;在火灾时紧急运送消防队员和被救助人员的消防电梯;火灾时在照明电源被切断的情况下,照亮周围环境和引导逃生方向的应急照明和疏散指示。除此之外,还设有指导人们有秩序地疏散的火灾应急广播系统和能够及时了解火灾区域情况的消防专用电话,以及119报警电话等。 然而,要使这些消防设施能够真正在火灾发生时最大限度地发挥其效能,真正达到自防自救的目的,就要使它们在火灾发生的各个阶段准确地动作,即消防联动。 一、联动装置 一般民用建筑内发生的大都是A类(固
台湾建筑消防设备配电线路设置标准
台湾地区从1996年开始实施消防专业技术人员制度,发布消防设备师及消防设备士管理办法。1998年开始正式实施各类建筑场所消防设备定期检修申报制度。台湾地区的高层建筑,特别是超高层建筑数量相对较少,制定的消防安全设备标准,特别是消防设备配电线路的连续供电时间要求相对较低,但实施两项制度以来,2009年统计台湾共发生火灾2621件,与2000年时共发生火灾15560件相比,有较大幅度地下降。台湾地区制定的建筑防火有关消防设备配电线路设置的有《各类场所消防安全设备设置标准》(970515),《建筑技术规则建筑技术施工篇》(980105),《建筑技术规则建筑设备编》(980105)等相关标准,其中有关各类消防设备配电线路耐燃和耐热保护范围的规定相对较详细。值得我们分析比较和研究探讨。1 应急电源供电的消防设备范围和对应急供电系统的规定
消防设备的配线、穿管的疑惑?
高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆