环氧浇注式干式变压器的两大热点问题 你知道吗?
1、关于“过载能力” 我们知道过载能力与损耗、额定温升、额定工作点、容量裕度、散热面积、产品结构、绝缘等级等因素相关。国标GB/T 17211-1998《干式电力变压器负载导则》标准提到“干变的热点温升与平均温升比值Z的确定对其过载能力有较大的影响”,由于国标GE/T 17211-1998 是等效采用IEG-726 标准,按IEC-726标准规定Z的取值应不大于1.25 通过对我国各干式变压器制造厂家的调研收资,我们了解到,现今环浇注式干变主要采用薄绝缘的浇注结构,导线能量很容易传向线圈的外表面。另外根据电气产品中变压器容量的大小还可以在线圈内层设置能双向散热的轴向散热风道。各厂环氧树脂浇注式干变的Z值一般在12左右,相对于标准规定的Z小于等于1.25而言,还有是裕度的。电老虎平台认为,虽然未能提供确切Z值及相关的数值依据,但根据国外的经验,NOMEX纸绝缘浸漆式干变在过载能力上应该是优于环氧树脂浇注式干变的。究
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡