环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1) 检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。 (2) 检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。
环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。
1.电气产品类变压器投入运行前的检查
(1)
检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。
(2)
检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。
(3)
检查温度计、接地线等电气接线是否正常。
(4)
如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。
(5)
检查绝缘电阻,应不小于
5M
Ω。
2
.变压器的试运行
电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面:
(1)
有无异常声响和振动;
(2)
有无焦臭等异常气味;
(3)
有无局部过热造成变色;
(4)
通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。