①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③ 运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10kV高压引出头一点小破损也会造成电磁线对空气放电,导致树脂开裂。另外一种可能是10kV高压引出头小破损是由于装箱运输过程中碰撞干变外壳所致。
①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂;
②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口;
③
运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10kV高压引出头一点小破损也会造成电磁线对空气放电,导致树脂开裂。另外一种可能是10kV高压引出头小破损是由于装箱运输过程中碰撞干变外壳所致。