干式变压器日常运行维护
浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受
电力变压器为何要定期保养?
变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡