KeysightN2890A无源探头 AgilentN2890A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 米 蒋 KeysightN2890A 主要特性与技术指标 * 带宽:直流 ~ 500MHz * 上升时间:700 ps(10%-90%) * 衰减率:10:1 * 输入电阻:10 M?(端接 1M?) * 输入电容:~11 pF * 输入:300 V RMS(或 >400Vpk)CAT I 和 CAT II * 电缆长度:1.3 米 * 探头:ID 针 有 * 示波器兼容性:1000、2000X、3000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000 系列 描述 Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满
请教有关火灾探头的组合
按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!
打消大家对水池最低水位的疑虑!
(不喜勿喷,别人的论文有说过,借鉴)对于消防水池最低水位的理解或许有许多不同的看法,经过本人在设计院的学习,以及收集整理资料总结出消防水池最低水位的正确理解,以打消新入行的朋友的困惑,以及纠正有设计经验的朋友的错误看法(有点不敢当了,但确实有很多设计人员不知道这个怎么理解)。现在正式开始说明。一般大众对最低水位的理解有3个观点,一、最低水位就是淹没消防泵的放气孔的那个水位;二、最低水位就是淹没泵轴的那个水位;三、最低水位就是喇叭口以上600mm的那个水位。针对一,出自消防水泵图集04204,大多数人就是认为自灌式吸水的最低水位就是淹没放气孔的水位,其实淹没放气孔的那个水位是水泵首次启动时要求的最低水位,只要大于那个水位就可以启动,低于那个水位就不能(这是首次启动的条件),启动后水位低于放气孔了也是可以继续吸水的。针对二,出自高规7.5.4的条文解释“由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。”自己看看就明白了,不多解释。针对三,出自措施268页,“消防水池(箱