(不喜勿喷,别人的论文有说过,借鉴)对于消防水池最低水位的理解或许有许多不同的看法,经过本人在设计院的学习,以及收集整理资料总结出消防水池最低水位的正确理解,以打消新入行的朋友的困惑,以及纠正有设计经验的朋友的错误看法(有点不敢当了,但确实有很多设计人员不知道这个怎么理解)。现在正式开始说明。一般大众对最低水位的理解有3个观点,一、最低水位就是淹没消防泵的放气孔的那个水位;二、最低水位就是淹没泵轴的那个水位;三、最低水位就是喇叭口以上600mm的那个水位。
现在正式开始说明。一般大众对最低水位的理解有3个观点,一、最低水位就是淹没消防泵的放气孔的那个水位;二、最低水位就是淹没泵轴的那个水位;三、最低水位就是喇叭口以上600mm的那个水位。
针对一,出自消防水泵图集04204,大多数人就是认为自灌式吸水的最低水位就是淹没放气孔的水位,其实淹没放气孔的那个水位是水泵首次启动时要求的最低水位,只要大于那个水位就可以启动,低于那个水位就不能(这是首次启动的条件),启动后水位低于放气孔了也是可以继续吸水的。
针对二,出自高规7.5.4的条文解释“由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。”自己看看就明白了,不多解释。
针对三,出自措施268页,“消防水池(箱) 的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱) 最低有效水位之间的距离。消
防水池(箱) 最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0 .6 m 水位, 当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时, 最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.15 m。”
看了肯定还会有人认为,水位低于泵轴了,水泵就不能继续运作了,这一点在设计手册上册有明确解释。黄晓家认为能否满足自灌式吸水这个条件,关键在于吸水管中是否处于充水状态,由于初期水位是很高的,那么水泵(备用的)吸水管里面也满水的,只要不漏气,,就算水位低于泵轴了,里面的水也不会流出来,大家可以参考毛里托里的大气压试验,只要在10m以下,水是不会流出来的,这就满足自灌式吸水的条件了。
综合考虑,以喇叭口以上600mm来确定最低水位最为经济可行。