水塔水位压力自控系统构思图
jsw876
jsw876 Lv.2
2011年12月26日 16:03:57
来自于工地图片
只看楼主

本人是建筑专业的,在单位兼管自来水,对水塔水位控制有个想法(如下图),对电气不太懂,只是很感兴趣,不知能否行得通,请各位专业人士指点。

本人是建筑专业的,在单位兼管自来水,对水塔水位控制有个想法(如下图),对电气不太懂,只是很感兴趣,不知能否行得通,请各位专业人士指点。

20111226_58f9dc1dc46e4f2d918coaG82Rk0xpcY.jpg.thumb.jpg

免费打赏
guihuacun
2011年12月26日 23:25:38
2楼
疑问1:常开压力继电器,17米的时候闭合,那是多少米才断开?
疑问2:常闭压力继电器,20米的时候断开,那是多少米才闭合?
疑问3:系统中没有流量开关,用什么来防止潜水泵的干抽?
回复
啊勇
2011年12月27日 10:41:10
3楼
这个问题很简单1 就是水压高低的问题 电机启停的问题啊!
回复
youmeyer
2011年12月27日 10:45:28
4楼
回复
zhx41
2011年12月27日 10:51:37
5楼
此电路图中有一安全问题,你的控制回路中的电压时220V的,有安全隐患。楼主可用专用的液位继电器,你自己网上找找,好像70元一个。
回复
mqli2004
2011年12月27日 10:56:02
6楼
水最后到什么地方?
如果是水塔,建议使用液位传感器控制。
如果是压力罐,建议使用电接点压力表控制。
以上控制技术成熟、可靠。
回复
lepingluoluo
2011年12月27日 11:22:31
7楼
要按你的设计压力继电器 不用接入电源吧
还是用液位传感器方便些

[ 本帖最后由 lepingluoluo 于 2011-12-27 12:28 编辑 ]
回复
zhougong18
2011年12月27日 12:57:25
8楼
控制方式有好多种,具体见相关的建筑标准图集。
回复
xiech123
2011年12月27日 13:36:39
9楼
具体问题具体分析
回复
jxhy2011
2011年12月27日 13:54:33
10楼
功能其实做到三点即可,主回路和二次回路做法很多,网上一搜一大把:
一、水塔低水位启泵。
二、水塔高水位停泵。
三、防水干抽(保护泵)
回复
凌风雨墨
2011年12月27日 14:40:00
11楼
1、水泵的启动、停止可以通过接触器来启动,并在启动回路串接保护接点;
2、高水位跳闸——通过高水位触点串联继电器,继电器的常闭点串接在主接触器的启动回路,实现高水位→高水位继电器动作→切断主接触器线圈电源→接触器分闸→水泵停止供水;
3、低水位合闸——通过低水位触点串联继电器,继电器常开点与合闸按钮并联,并可以与主接触器自锁,实现低水位→低水位继电器动作→接通主接触器线圈电源→接触器合闸→水泵开始供水(并通过接触器自锁保持持续供水)→直到水塔满水(高水位)跳闸为止。
以前给一家供水水塔这样设计过一个控制回路,穿不上图纸只能口述一下。
回复

相关推荐