按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!

按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!
免费打赏
jrt_jrt_88888
2008年01月02日 23:07:36
2楼
其实我这个问题也可以是另外一种做法:即直接采用复合式感烟感温火灾探测器,请问此时一只采用复合式感烟感温火灾探测器的保护面积和保护半径各是多少?《火灾自动报警系统设计规范》上没有相关数据,请问哪位老兄对此问题有研究?请指教,谢谢!
回复
nokia3310
2008年01月03日 17:46:32
3楼
我是这么理解的,既然要组合使用,那当然是要考虑到某一种探测器可能失效的情况下才这么做的,所以应该烟感、温感各算各的。同样道理,如果采用复合式感烟感温火灾探测器的,按保护半径小的一种选,记得好像是感温的吧。ps:有这种复合式探测器吗?我老土了
回复
jrt_jrt_88888
2008年01月03日 19:42:53
4楼
有的,在消防的国标图集上都有的