冬季施工土壤的防冻与保温
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
冷却塔和烟囱冬季施工保温措施讨论
冷却塔和烟囱都属于特种结构,且是高耸构筑物在冬季进行施工时,混凝土的保温措施非常难实现,在此和大家进行讨论!!!!!!!!!我们工地的做法是:烟囱:滑模四周围一圈军棉被,尽量减少每天的滑升高度,混凝土填加北京建科院的AN-4防冻剂.冷却塔:使用了北京建科院的AN-2000外加剂及AN-4防冻剂.沿翻板模板内侧设置一圈碘钨灯,以进行保温养护.混凝土翻版的时间控制每两天一板.经过上述措施后,现在电厂已投运两年,没任何问题(冷却塔的风筒也没漏水)不过我总感觉,这种措施不太好,大家有什么更好的方法,可以在此进行讨论分享.本讨论不需要大面积复制别人的作品,大家最好根据自己的实际情况,谈谈符合实际的做法(我们的做法就是实际进行操作的方法的,不要不且实际的做法).言语不需太多,只要达到效果就行.
冬季低温下混凝土的施工
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
彩钢屋顶聚氨酯泡塑保温冬季施工技术探讨
彩色钢板(以下简称彩钢)屋顶具有跨度大、无中柱、施工速度快、质轻、综合造价低等优点,广泛用于各类建筑,如体育馆、游泳馆、厂房等。其中聚氨酯泡塑(以下简称PUF)现场喷涂保温,因其粘附力强、密封防水保温效果好、综合价格低(50~60元/㎡)等优点,在美国、日本等国建筑中得以广泛采用,其用量占硬泡总量的60%。目前在我国北方地区已成为主流工艺。常规PUF现场喷涂保温施工,环境温度最低需要16℃以上,以25℃以上为佳。否则发泡后质量不佳(粘附不好、开裂、发脆、流淌)或发泡后密度偏大导致生产成本过高、保温性能不好,甚至会造成大面积脱落而被迫返工或影响使用。因工程需要,在东北地区经常遇到冬季环境温度低于0℃,要求对彩钢屋顶进行PUF喷涂保温的用户。5.2.1 工程概况及保温要求5.2.1.1 工程概况彩钢屋顶有拱型、坡型2种基本形式。以下工程的围护未封闭,均无室内取暖设施。5.2.1.1.1 拱型屋顶(板型V610×1.3)沈阳某种子市场彩钢屋顶,跨度23m,檐高4m