冬季低温下混凝土的施工
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
冬季混凝土施工的防护措施
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
陶粒混凝土空心砌块冬季施工
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日