高层建筑防火排烟的分类
1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间每隔2~3层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁。 3.机械排烟 采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。
请教:关于高层建筑的防火排烟
假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分: