高层建筑内走廊的排烟问题
nanhaiw
nanhaiw Lv.2
2006年07月20日 19:46:39
来自于通风排烟
只看楼主

对于高层建筑:1、一“T”形内走廊,三端总长度超过20m,但最长两端长度不超过20m,是否应考虑机械排烟?2、一层内走廊长度为25m,一端有外门,是否可利用外门自然排烟而不设机械排烟系统?3、内走廊长度为40m,一端有可满足要求的排烟外窗,是否可不设计机械排烟系统?(不设计机械排烟,如何满足最长排烟距离不超过30m的要求?)

对于高层建筑:
1、一“T”形内走廊,三端总长度超过20m,但最长两端长度不超过20m,是否应考虑机械排烟?
2、一层内走廊长度为25m,一端有外门,是否可利用外门自然排烟而不设机械排烟系统?
3、内走廊长度为40m,一端有可满足要求的排烟外窗,是否可不设计机械排烟系统?(不设计机械排烟,如何满足最长排烟距离不超过30m的要求?)
免费打赏
zhangyongsx
2006年07月21日 01:06:14
2楼
1.主要看安全疏散口在什么位置,如果在T十子交叉处时,可以不用设,但是安全疏散口若在任意一个端部,而且在不满足自然排烟要求时就需要设机械排烟.
2.内走廊不能利用外门直接做自然排烟口,这样不符合规范要求(规范规定:排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。)而且人员疏散和烟气的流动方向一致对人员是不利的.
3.按技术措施中:有直接自然通风,但人员密集场所中长度超过40米的疏散内走道也应设置机械排烟设施.
回复
zh_yingyu
2006年07月21日 11:05:07
3楼
理论上2楼是正确的,但消防部门不一定这么认为。为了消防审查通过,还是装的好
回复