锚杆基本试验和验收试验--12米深基坑施工、监理的日记(12)
锚杆试验,分两种,一个是基本试验,一个是验收试验,相当复杂, 最直接的问题,做拉拨试验时,位移多少为合格,位移多少为不合格? 有关的规范大约有5个版本,每个版本规定都不一样,即使同一个版本,不同时期的要求也一不样。5月18日,项目上完成了验收试验,对此问题进行小结。1、锚杆设计拉力主要看它设计的几索,3索是3**139*1860*0.8=620KN。这个139,我想了一个小时,才整明白,它是15.2mm索的面积,不能简单按直径来算, 需要查表。以此类推,就可以知道4索的极限值了。按照不同基坑等级 ,除以不同的安全系数,就是轴力的标准值了。因此,3索的内力标准值一般为35吨。 其余的工作就是依据地勘报告提供的参数,确定锚索的长度就可以了。一般都是28米长左右,好象南宁项目也是这样长,尽管它的土质接近于风化岩了。本项目的基本试验,按62吨进行,每次位移约30MM以内,远未达到破坏状态。为什么说这个30MM,是足够安全的,这是因为根据深圳地标,弹性变形计算值是65MM,