请教各位一个问题,一个20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是强风化板岩和中风化板岩。采用灌注桩加止水帷幕作为围护结构,用什么止水帷幕较好?
SMW工法由日本成辛工业株式会社开发成功。SMW工法是利用专门的多轴搅拌机就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体,经充分搅拌混合后,再将H型钢或其他型材插入搅拌桩体内,形成地下连续墙体,利用该墙体直接作为挡土和止水结构。其主要特点是构造简单,止水性能好,工期短,造价低,环境污染小,特别适合城市中的深基坑工程。 一、工程及地质概况 古-1商办楼位于上海天山路、古北路交叉口,为地下3层、地上6层商场。该建筑全长244.2米。本工程场地属长江三角洲入海口东南前缘的滨海平原地貌类型,微地貌上属吴淞江古河道沉积区。场地地形平坦,地面标高一般3.8米,基坑地下水属潜水类型,稳定水位在地表以下0.51.0米。基坑四周无污染源,地下水对砼无腐蚀。 二、基坑围护结构设计 1、围护方案 该基坑围护采用SMW工法,开挖深度为11.5-13.1米,采用进口Φ850三轴劲性水泥土搅拌桩作围护结构,内插H800×300×13×24型钢,水泥掺量不小于20%,水泥搅拌桩搭接200毫米,H型钢间距@1200毫米和700毫米。设3道2H700×300×1
建筑深基坑工程检测要求表基坑类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位排桩 灌注桩 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位 小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 成孔的垂直度 钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位 孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位 成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工
理正深基坑如何在“基坑布置”模块里定义分区数据?为什么我画好分区后,点分区数据定义时数据定义不了,具体错误是:点分区数据定义,输入数据,点计算,然后关闭,发现数据没修改成功。原因是什么?请各位高手指教。另外哪位高手可以传一个整体计算的实例给我,谢谢。邮箱:wangzl@fhdigz.com.
深基坑施工中的工程测量.
这本资料非常全面包含了34个重要工程的深基坑设计的实例
最新深基坑工程管理规定
共享后,希望能给点鼓励!! 如有问题给我给联系
深基坑施工中的工程测量当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。
深基坑塔吊基础设计1.doc
压箱底的,希望大家喜欢
全国各地深基坑管理办法,跟大家一起共享。欢迎大家补充或探讨。
演示如何使用的,对初学者有很大帮助
论深基坑支护的空间效应.caj
可以为从事深基坑设计、研究的朋友作为参考
深基坑“半逆作法”施工实践
深基坑工程的设计与施工.ppt
深基坑支护设计与计算分析
对深基坑的施工技术研究