各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
求助!!关于水运工程施工招标投标管理办法
很多法规中包括《水运工程施工招标投标管理办法》都提到了“大中型\限额以上的水运工程项目和国家投资以及其他重要水运工程建设项目招标投标 活动的监督执法由交通部负责。。。” 我想问问什么规模的算大中型项目,限额以上指的是什么,是投资额的多少还是别的。 我在建设部的文件上看到一个解释,但是关于城市建设的,不知道在水运工程建设市场管理中是否适用。 大中型及限额以上建设项目指基本建设大中型项目与限额以上的更新改造项目。基本大中型项目是指新建、扩建的日供水11万吨以上的独立水厂;日供气30万立方米的独立煤气厂(包括液气石油气厂)等公用事业建设,总投资在10000万元以上的建设项目。按国家规定,排水管网、污水处理、道路、立交桥梁、防洪等工程,名胜古迹、风景点、旅游区的恢复、修建工程,无论规模多大,都不作为大中型项目统计。但考虑到这些基础设施的服务功能和所起的作用,我们应将其投资额在1000万元以上的项目予以统计。限额以上的更新改造项目是指投资额在3000万元以上的更新改造项目。