建筑消防车道该如何设置?
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置
单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些?
单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些? 设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾。 (1)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m. (2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。 (3)工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类J一房的占地面积超过3000m^2时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m^2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。 高层工。业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。 (4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。