建筑消防车道该如何设置?
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置
高层民用建筑消防车道的设置要求
高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求: (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。 高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m. (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 (3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 (4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m. (5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m.大型消防车的回车场不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。 (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m.