SATWE考虑剪力墙平面外刚度吗?
一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。
剪力墙的布置和合理刚度的讨论
剪力墙抗侧刚度和承载力较大,为充分利用剪力墙能力,减轻结构重量,增大剪力墙结构的可利用空间,墙不宜布置太密,使结构具有适宜的侧向刚度。问题是什么刚度是适宜的?在承受水平力方面,《高规》第4.6.3条关于最大层间位移角;在承受竖向荷载方面,按建筑平面布置竖向承重构件剪力墙,《高规》7.2.14条只有抗震设计一、二级剪力墙底部加强部位的墙肢轴压比,那么三、四级和非抗震的墙肢有没有什么规定。这两方面是我能想到的刚度最小值的规范依据。如果墙数量过多,会增加地震力,自重。但对于刚度最大值似乎没有规范限制(欢迎否定指正)。只是有一些统计的经验资料:剪力墙结构自振周期经验公式:T1=0.05N(N为地面以上房屋总层数);剪力墙结构楼层单位面积重量标准值13~16KN/m2
请教 EPDA 关于剪力墙刚度折减的问题
最近在做一个200多米的框架-核心筒结构,需要进行弹塑性时程分析。用EPDA计算过程中,发现参数“剪力墙刚度折减系数”选1(不考虑折减)和0(由程序自动折减)差别很大。如不折减,则计算能通过,弹塑性层间位移角小于1/100,如由程序折减,则计算若干步后,某一楼层剪力墙开裂严重,弹塑性位移角达到停机条件,自动停机。而我核心筒外墙上的洞口均是按梁建的,只有内墙电梯门洞洞口按开洞建。按照EPDA使用手册的说明,如剪力墙无开洞、层数较多且为多跨时,刚度不用折减;如开洞较大且不规则时需考虑折减。个人认为,因核心筒外墙墙厚、墙长及完整性均好于内墙,即使考虑剪力墙开洞后刚度折减,也只应该影响到刚度不大的内墙,而不应该对整体有如此大的影响。请教对EPDA使用熟悉的高手:1、EPDA剪力墙刚度折减系数如何取?取0时是不是只对开洞的剪力墙进行了刚度折减?2、我这种情况该折减还是不折减?