一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?
一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?
2楼
去掉些剪力墙,或是减小厚度啊!!
回复
3楼
减小刚度,
1.减少剪力墙
2.减小剪力墙厚度
3.将剪力墙开大洞
回复
4楼
减少刚度较大方向的剪力墙数量或墙肢长度更为有效。结构刚度太大,增大结构质量,减小结构周期,增大结构的地震作用,使结构的投入增大,不经济。看看抗规“图5.1.5地震影响系数曲线”就清楚了。
回复
5楼
没有啥好方法.剪力墙开洞,做的薄点.
回复
6楼
1,在结构安全的情况下可以相对减少些墙体
2,墙梁可以让其跨高比增大(增大洞口宽度,减小梁高)
回复
7楼
做成联肢墙,或将剪力墙分多片布置
回复
8楼
减少靠筒体附近的墙肢.满足轴压比情况下减短墙肢;开洞.建筑总高顶1/3或1/4范围内墙体变薄.
回复
9楼
大家说一说刚度是怎么计算的呢,尤其是对基础影响的刚度计算?
回复
10楼
去掉一些剪力墙!!取的时候要注意!搞不好位移比会超!
回复
11楼
减小刚度,就是结构布置做减法
1.减少剪力墙
2.减小剪力墙厚度
3.将剪力墙开大洞
回复