剪力墙结构刚度太大的问题?
yupaichang
yupaichang Lv.2
2009年11月16日 18:05:24
只看楼主

一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?

一个60米高的剪力墙结构,算出位移角为1/3045,刚度太大,该怎样调呢?请各位高手指点指点?
免费打赏
songlida
2010年02月06日 11:02:34
12楼
减小墙率是上策,其次减薄墙厚.此种情况可在核心筒及附加对减力墙做减法.
回复
holybear
2010年02月06日 13:59:32
13楼
是否是6度区?6度区容易出现这种情况,因为地震力太小,有时候是竖向恒载起控制作用。
回复
ry_2009
2010年02月06日 14:30:58
14楼
1.减少剪力墙
2.减小剪力墙厚度
回复
df19630411
2010年05月29日 18:15:00
15楼
去掉一些剪力墙
回复
ludabiao63
2010年05月31日 01:45:49
16楼
减少刚度较大方向的剪力墙数量或减少墙肢长度比墙厚减薄更为有效。
回复
lxp6075
2010年06月03日 15:42:35
17楼
1、优先采用6~8m的大开间方案,减少剪力墙的数量。
2、减小剪力墙厚度。
3、加大洞口宽度和高度,减小连梁截面。
4、大墙肢用施工洞口划分为小墙肢。
回复
babaozhou1979
2010年06月03日 16:14:07
18楼
减墙+开洞
回复
acac8794
2010年06月07日 11:02:45
19楼
学习了 呵呵 回去再好好看下规范。。。。下什么都需要钱哦。。
回复
pxlxj19710107
2010年06月08日 15:05:42
20楼
减少剪力墙的数量。
减小剪力墙厚度。
回复
flyxiang119
2010年06月13日 14:44:26
21楼
太刚了吧,减少剪力墙吧
回复