机房精密空调机选型知识点
一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素: 1. 机房内设备发热量 2. 机房面积 3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 4. 当地天气条件 5. 型号规格圆整同一 二、程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线 按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大; *.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它天气条件则无须考虑。 三、计算机房 1. 按单位面积估算冷量: 中国 机房在单层建筑内 290~350w/m2 [250~300kcal/h?m2] 机房在多层建筑内 175~290w/m2 [150~250kcal/h?m2] 前苏联 450~565w/m2 [390~485kcal/h?
关于如何对空调机房的布置的简介
空调机房要考虑设置在送风管路不要太长、便于与冷热水管连接和可引入室外新风的地方。 对于室内声学要求高的建筑(如广播电台、电视台的录音室等),以及体育馆之类的大空间公共建筑,空调机房宜设置在地下室里。一般的办公楼、旅馆公共部分空调机房可分散设置每层楼上。但注意不要设置在紧靠会议室、报告厅、贵宾室等室内噪声要求要求严格的地方。 空调机房的划分不应穿越防火分区。大、中型建筑应在每个防火分区内设置空调机房,最好位于防火分区的中心。 各层的空调机房应尽量布置在同一垂直位置,并应靠近管道井,这样可缩短冷、热水管道的长度,减少与其他管道的交叉。 一个空调系统的服务范围不宜太长,作用半径一般在30至40米的范围,服务面积在500平米左右。