现在有栋办公楼,甲方要求用两台水源热泵,一台螺杆式冷水机组,空调机房在地下室。1.一般这样的空调机房需要多大的面积呀?2.但是地下室不在主楼下面,这样冷却塔可以放在裙房上面,管道从裙房迁到地下室去吗?
现在有栋办公楼,甲方要求用两台水源热泵,一台螺杆式冷水机组,空调机房在地下室。
1.一般这样的空调机房需要多大的面积呀?
2.但是地下室不在主楼下面,这样冷却塔可以放在裙房上面,管道从裙房迁到地下室去吗?
2楼
1、估算的话,应该是0.5~1%,如果是初步方案可以使用,最好是自己布置下设备,然后根据设备位置约算一个面积,那样心里还都底。
2、冷却塔可以放在群楼顶,管道直接拉到机房。
回复
3楼
aibobo104 发表于 2013-3-5 22:58 1、估算的话,应该是0.5~1%,如果是初步方案可以使用,最好是自己布置下设备,然后根据设备位置约算一个面积 …多谢多谢哈!是建筑面积的0.5~1%?
回复
4楼
yuran0212 发表于 2013-3-6 09:13 多谢多谢哈!是建筑面积的0.5~1%?是的,但这个经验数据现在都不怎么用了,出入太大,最好还是自己用CAD布置一下设备,大约的尺寸估一下,预留连管的空间,然后再放大1.2的系数,就OK了
回复
5楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:01 是的,但这个经验数据现在都不怎么用了,出入太大,最好还是自己用CAD布置一下设备,大约的尺寸估一下,预 …嗯,好的。每次建筑都留很少的空间。。。
回复
6楼
选好设备,用cad摆放下,估算的不太准
回复
7楼
如果你没提要求给建筑,给机房留的地下室面积偏小,后面处理那就晕了,特备是地下室机房还要再做沉降的话 你i就晕了
回复
8楼
maoxinqing 发表于 2013-3-15 16:17 如果你没提要求给建筑,给机房留的地下室面积偏小,后面处理那就晕了,特备是地下室机房还要再做沉降的话 你 …啊,地下室机房要做沉降?对于地下室的机房究竟有什么具体的要求啊?
回复
9楼
不是说一定要做沉降的啊!! 是如果。呵呵
你地下室的高度是多少??机房设备安装及维修所需要的高度是多少。一般地下室做车库用,层高不高的,那样的情况下空调机房是应该要做沉降的。
回复
10楼
新人路过学习:P
回复