高层民用建筑防火排烟设计中的几个问题
一、设计的合理至关重要高层建筑中的防烟系统的位置大多在简体,楼梯间,地下室、车库、内走道等处,结构上大多为厚混凝土墙体,一旦设计不合理,返工难度相当大,有些甚至只能废弃,造成无法挽回的损失,如果能从设计审核上就能有一条清晰的思路来判断防排烟系统的合理、有效性,将隐患消除在出图前,则无论如何都是一大好事。消防角度来看,如果说电气设计主要解决报警和控制,喷淋设计主要解决灭火救物,那么,防排烟设计解决的主要问题就是救人。从这一本质出发判断一个防排烟系统是否合理有效,最重要的是系统是否有利于人员的安全疏散和消防人员的安全扑救;其次是系统是否有利于于烟气的合理导向;当然系统还要遵丛现行规范,以上述三点作为基本原则 将大大有助于我们对任一防排烟系统的合理有效性作出正确的判断。二、对几个设计问题的认识1、楼梯间和前室的加压送风问题规范8.3.8规定:楼梯间宜每隔二—三层设一个回压送风口;前室的加压送风口应每层设一个;同时,规范8.3.2对送风风量作了相应规定,这给设计人员带来了很大的方便,一般均照此办理即可;但也有些问题