空调设计中基本参数的问题
基本数值采取不当1、室内人员数照明数与实际不符现象:某百货公司,地处闹市,人流频繁,十分拥挤。夏季时,空调设备已经全负荷运行,但室温还是比较高售货员整天抱怨工作条件恶劣,顾客也不满意。原因:经测试,空调制冷设备均为合格产品。制冷系统为集中,空调为分层机组,新风就地采取,系统并无原则错误。而室温偏高的主要原因是实际的室内人数大大超过了设计取值。设计时按每2m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取30W/ m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取 30W/ m2,而实际上后来加了许多灯,照明负荷达60W/ m2,因此造成空调负荷算小了,而冬季
关于空调厂家设计的疑问
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!