空调水系统补水设计参数
去留无意111
2022年08月29日 10:12:15
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;

知识点:水系统设计参数

来源:网络,如有侵权,请联系删除


冷却水泵:

流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)

扬程的估算:

a管径长约300,比摩阻选200Pa/m;

则H1=300×200Pa=6mH2O

b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O;

c制动控制阀:H3=5mH2O;

d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;

e换热器压降:H5=4mH2O;

总扬程:h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8mH2O

塔高、喷嘴压力。

冷却水系统的补水:

冷却塔的补水除了正常的蒸发外,还应考虑排污量和由于空气夹带水滴的飘溢损失。通常电制冷时,冷却塔的补水量取为冷却水量的1%~2%;溴化锂吸收式冷水机组的补水量取为冷却水流量的2%~2.5%。

1、自来水直接补水,压力能否满足,补水喷头需要压力0.05MPa。

2、补水泵的流量(考虑事故补水;高区卫生间),扬程确定。

3、补水管管径,考虑事故补水。

4、补水流量计型号不宜过大,精度不够。

冷冻水补水泵:

补给水泵的流量可按系统的循环水量估算。通常取循环水量的1%作为正常补给水量。但选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补给水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。

补给水泵的控制:电接点压力表,控制范围,比最高点高程(5kPa—50MPa)

选择水泵扬程:一般应比系统静水压力高30—50kPa,要考虑管道阻力。

例如:24m建筑,补水泵扬程0.24mPa+0.05mPa;压力表控制范围:0.245mPa—0.3mPa。

推荐资料:


温室大棚水源热泵加空气源热泵空调系统设计图

https://ziliao.co188.com/d62290423.html


脱硝氨罐区水喷雾系统设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62308007.html 

免费打赏
放水发电
2022年08月29日 10:20:11
2楼

资料很难得,感谢分享,贡献就是功德

回复

相关推荐

APP内打开