关于PKPM楼梯荷载输入的看法
楼梯计算时,荷载输入按官方说法,板厚为零,输入板荷载, 但这样输入,实际上跳开了楼梯板模拟为扁梁压在楼梯梁形成集中荷载的过程,而是当成板荷载以线荷载的形式压在楼梯梁上,模型加入楼梯主要就是模拟楼梯对整体刚度的影响,关于在模拟的扁梁上加线荷载还是加单向板荷载区别就在于一个形成集中荷载,一个形成线荷载,至于开洞还是板厚为0对按刚性考虑的整体周期基本没影响,唯一影响的是楼梯梁,从扭矩来说,显然集中荷载引起楼梯梁出现扭矩要更符合实际,但结果偏大.线荷载无扭矩,楼梯梁计算结果抗扭偏小,楼梯梁弯矩是不会有太大区别,从荷载形式来说,板荷载形成的梁线荷载要更符合实际,参考二者情况,按官方做法,楼梯梁计算结果抗扭偏小,应该适当加大.如此,两种做法均是可行的,但按模拟楼梯板的扁梁上加线荷载做法,对扭矩影响似乎大得有点过了,原本偏向于这种做法,现在考虑下,还是按加单向板荷载考虑更合理,要注意的是,楼梯有踏步,且有刚度,输入模拟楼梯板的扁梁时候应比单独计算楼梯时的楼梯板要加厚,且考虑踏步荷载,而不能只输入棉层荷载和活载.
求教pkpm楼梯整体建模方法
以前,板厚为零,恒载8.0~8.5kn/㎡,活载2.0(3.5)kn/㎡。今天有个项目被审图的提了要模型考虑楼梯,我试了一下,发现PKPM建模不太好处理。我这三跑直折楼梯根本没有模块。以下是我找的PKPM建模资料,请大家看看是否合适,如何处理。PKPM楼梯建模《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、