浅析当前民用高层建筑供配电系统电气设计
随着我国经济社会的快速发展,大量民用高层建筑不断建成并投入使用。在这些民用高层建筑中,由于机电设备种类较多,用电负荷较大,对供电的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配电系统设计作为民用建筑电气设计的重要组成部分,设计质量的优劣在很大程度上会对民用高层建筑电气系统的运行产生直接的影响。正是在这个意义上,我们必须高度重视民用高层建筑供配电系统的设计,确保其能安全稳定运行,保护好人民的生命财产安全。 一、我国民用高层建筑供配电系统的主要内容 与工业建筑或其它建筑类型相比,民用高层建筑有着自身的显著特点。首先,使用人员较为密集。民用高层建筑由于建筑体较高,建筑及使用面积大,因此,可以容纳较多人员。其次,民用高层建筑功能多样化。 在现代社会中,很多民用高层建筑具有非常多的功能,往往集办公、娱乐以及商业等于一身,体现出多元化倾向。再次,民用高层建筑的配套电气设
高层建筑供配电系统设计标准的说明
1.高层建筑对供配电系统的要求 保证供电电源的高度可靠性: 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物 自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设旖一般来说都离不开电。因此,如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 如今国内一些高层建筑许多都采用两路独立电源 配电系统的结构方式, 可以采用放射式、树干式或混合式。楼层供电, 互为备用, 10 kV 电压进线, 设备用柴油发电机, 如下图1所示。当取得两路独立电源有困难时, 则允许采用一路专用线供电再用柴油发电机, 如下图2 所示。有条件也可由近处取得一路低压电源备用。
高层建筑配电变压器的容量选择
转载! 在高层建筑电气设计中,如何合理确定配电变压器的容量,是十分重要的。对于用户来说,既希望变压器的容量不要选得过大,以免增加初投资;又希望变压器的运行效率高,电能损耗小,以节约运行费用。这是一对矛盾的两个对立面。本文通过对变压器相对年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系从中找出主要矛盾及矛盾的主要方面,从而得出一种电能损耗既不高且又节省初投资的配电变压器容量的计算方法。 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。<