超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例
quxiaoyi1987
2013年07月12日 15:35:51
只看楼主

供配电系统电源:a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 工程案例:天津中钢国际广场总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年


供配电系统电源:
a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。
b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。
当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。

579adfa8385c32d6752273f14c176812_0_1_640_315.jpg

工程案例:天津中钢国际广场
总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用
变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2
电源来路,如下图:
134744xij5llzigppjrymj.jpg

中钢大厦供电方案设计:
9baad6cb94cd1d1543adcb69a3d1700b_0_1_640_481.jpg

供电电源:
根据本工程的负荷等级,要求供电电源为2路独立的35kV的电源,近期分别引自海门220kV及万年桥220kV变电站,最终由万年桥和东沽220kV变电站各通过一路35kV电源。每路电缆均为双根300mm2的铜芯电缆、走不同路径至本工程主站高压配电室。两路高压电源同时工作,互为备用,每路均能承担本工程全部负荷。

1def85e5228e82b5ed956f11b863bb2f_0_1_640_332.jpg


2013年07月13日 14:54:44
2楼
学习了:D 很详细
回复
bliu911
2013年12月22日 22:23:59
3楼
非常不错的经验 学习了:lol
回复
云飘飘
2013年12月23日 07:24:55
4楼
有学习到一招
回复
andynie1042
2013年12月23日 10:01:13
5楼
谢谢楼主分享好的资料!
回复
呆呆123
2013年12月30日 11:16:23
6楼
谢谢楼主分享:D:D:D:D:D
回复
ljn112233
2013年12月30日 11:35:22
7楼
进来学习。。。
回复
shakira_008
2014年01月07日 12:30:45
8楼
先学习一下
回复
sjg9876
2014年01月07日 17:21:10
9楼
谢谢楼主分享好的资料!:)
回复
dfagegadg
2014年01月07日 19:42:26
10楼
谢谢楼主分享。
回复
sjg9876
2014年01月10日 09:11:13
11楼
谢谢楼主分享好的资料:lol
回复

相关推荐

APP内打开