供配电系统电源:a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 工程案例:天津中钢国际广场总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
供配电系统电源:
a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。
b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。
当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。
工程案例:天津中钢国际广场
总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用
变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2
电源来路,如下图:
中钢大厦供电方案设计:
供电电源: