水泵自动控制系统解决方案
随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。 方案功能 1、泵站内安
基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
PLC自动控制系统的雷电防护措施
按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94/2000的要求,PLC自动化控制系统需要采取直击雷防护措施和LEMP防护措施LEMP入侵PLC自动化控制系统的主要途径有:(1)沿电源线、通信线等金属导体入侵的雷电过电压波:(2)雷电流或部分雷电流注入接地装置,引起的局部地电位上升,通过接地导线引入的地电位反击;(3)由于雷电的静电感应和电磁感应,在PLC自动化控制系统设备以及与连接的各种导线上,产生的危险过电压。直击雷防护安装有PLC系统的建筑物,最低按第三类防雷建筑物装设直击雷设施。用避雷网做接闪器,引下线沿建筑物四周对称分布或均匀分布,并采用环形接地网。这样在建筑物外围构建的法拉第笼,除了具有防直击雷的作用外,还具有一定的静电屏蔽和电磁屏蔽作用,有利于提升防护措施的防护能力。
关于供热自动控制系统的应用分析
针对我国的气象特点和中国人对舒适性的要求,如何确定一个合理的测控周期,提高系统运行稳定性、减少阀门动作次数、保证控制精度,是需要消化和改进北欧的技术的第一个问题,对此提出了供热补偿策略。我国的供热系统热网与热源由两个部门分管,会经常出现给热与用热的矛盾。而当热源供热能力不足时如何实现热量的均匀分配是需要消化和改进北欧的技术。如何确定最不利环路和最不利环路压差的设定值,是需要消化和改进北欧技术的第三个间题,提出了一种自辨识、自适应的策略。 热力系统本身是一个大的热惯性系统,且影响因素千变万化,精确的控制必须不断地跟踪室外温度的变化,这将导致阀门处于频繁动作状态,一方面使供热系统的水力工况处于扰动状态,另一方面导致控制系统的使用寿命变短,因此有两种不同的作法。虽然这种方法在热网正常运行且设计完全匹配的情况下可在一定程度上消除热力失调现象,但我国的供热系统运行过程中二次侧补水量会经常变化且毫无规律,换热器设计时换热特性各不相同,运行过程中参数的变化及换热器结垢等因素也将使个热力站换热器的换热特性有所不同。因此仅流量的平衡并不能完全消除我国供热系统的热力失调,而且投人大量的流量