某空调工程自动控制系统的设计
xwly63069
xwly63069 Lv.7
2015年08月16日 13:43:02
来自于中央空调
只看楼主

摘要:本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。  一、工程概况:  本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。  本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。


  二、空气房间温度自动控制是通过接通或断开电加热器,以增加或减少精加热器的热量,而改变送风温度来实现的。
  空调温度自动控制系统常用的改变送风温度方法有:控制加热空气的电加热器,空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、二次回风比等。室温控制规律有位式、比例、比例积分、比例积分微分以及带补偿与否等几种。设计时应根据室温允许波动范围大小的要求,被控制的调节机构及设备形式,选配测温传感器、温度调节器及执行器,组成温度自动控制系统。
  (1)控制电加热器的功率
  控制电加热器的功率来控制室温的系统,其原理图及方框图见下
  
FF031936.jpg
  ① 是室温位式控制方案,由测温传感器TN,位式温度调节器TNC,及电接触器JS组成。当室温偏离设定值时,调节器TNC输出通断指令的电信号,使电接触器闭合或断开,以控制电加热器开或停,改变送风温度,达到控制室温的目的。
  
B8032393.jpg
  ② 是室温PID控制方案,由测温传感器TN,PID温度调节器TNC及可控硅电压调整器ZK组成,可实现室温PID控制。
  (2)控制空气加热器的热交换能力
  控制进入空气加热器热媒流量的室温控制系统及其原理如下:
  该方案是由测温传感器TN,温度调节器TNC,通断仪ZJ及直通或三通调节阀组成。当室温偏离设定值时,调节器输出偏差指令信号,控制调节阀开大或关小,改变进入空气热交换器的蒸汽量或热水量,从而改变送风温度,达到控制室温的目的。
  (3)制进入空气加热器的热水温度
  该温控方案组成与上面相同,不同的是控制三通阀来改变进入空气加热器的水温,改变热交换能力,达到控制室温的目的。
  三、房间空气相对湿度自动控制的方法
  空调房间温湿度控制:
  空调房间温湿度的干扰因素的多样性,气候变化的多工况性以及房间存在的较大的热惯性等因素使得利用单回路直接控制房间温湿度的方法难以达到满意的调节效果。因此,应该另选有效的方法。针对空调房间的热特性,采用串级调节较适宜。其调节框图如图所示
   74032884.jpg

  室温调节器用于克服维护结构传热,室内热源散热引起的室温干扰。室温调节器根据房间内实际温度与设定温度的偏差调整送风温度的设定值。送风温度调节器则用来控制送风温度。这一环节主要克服在不同的季节,新风、回风混合比的变化引起的对换热器的出口状态干扰。使其在进入房间前受到一定的抑制,减少对室内状态的影响。采用串级调节后,还能改变对象的时间特性,提高系统的控制质量。


  四、风机盘管空调系统的自动控制
  (一) 温控器
  (1)风机盘管宜采用温控器控制电动水阀,手动控制风机三速的控制方式。风机启停与电动水阀连锁。
  (2)冬夏季均运行的风机盘管,其温控器应有冬夏转换措施。一般以各温控器独自设置冬夏转换开关为好。
  (二) 节能钥匙
  (1)房间设有节能钥匙系统时,风机盘管宜与其连锁以节能。
  (2)当要求不高时,可采用插、拔钥匙使风机盘管启动或断电停转的方式。使用要求较高时,可增设一个温度开关。
  (三) 定流量水系统
  风机盘管定流量水系统自控方式较简单易行,但节能效果没有变流量自控方式好。


  五、风机盘管的定流量水系统自动控制
  该工程使用定流量二管制,其风机盘管机组的控制通常采用两种方式。
  (1)三速开关手控的二管制定流量系统
  采用二管制水系统时,表面冷却器中的水是常通的。水量依靠阀门的一次性调整,而室温的高低是由手动选择风机的三档转速来实现的。
  (2)温控器加三速开关的二管制定流量水系统
  采用这种控制的水系统时,表面冷却器中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整。室内温度控制器控制风机启停,而手动三档开关调节风机的转速。
  
42033356.jpg
  温控器选择AFT06*系列即可满足要求。

FF031936.jpg


B8032393.jpg


74032884.jpg


42033356.jpg

免费打赏
wangxueleiyy
2015年08月16日 21:13:40
2楼
谢谢楼主的资料
回复
qq_1441459359866
2015年09月09日 12:30:57
3楼
感谢楼主的分享
回复
songye222128
2015年11月03日 21:07:46
4楼
好关键的资料
回复

相关推荐

APP内打开