水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
中央空调冷冻水泵更换水泵并加装变频装置
摘 要:本文以海洋石油大厦A座中央空调冷冻水泵更换水泵并加装变频装置为例,提出了2个改造方案,分别针对改造方案进行了耗电节能的计算,具体阐述了投入与回收的成本分析。关键词:变频装置;耗电量;收回成本;具体实施 一 、海洋石油大厦A座的现状 根据海洋石油大厦A座中央空调现实状况,中央空调冷冻水泵为工频恒定转速运行,用调节阀门来控制系统水流量,来保证制冷机组蒸发器进出水温度的温差,既不经济又不能有效的节约电能。对循环水泵加装变频器后可以根据蒸发器进出水温差进行调节水泵的转速,从而节约电能,并能达到制冷机组最佳工况条件。 目前海洋石油大厦A座冷冻水循环泵3台,为英国SPP水泵有限公司生产的125-40水泵2台,100-40水泵1台,功率分别为55KW和37KW,扬程为55m,流量192m3。小泵(100-40)作为备用泵运行。 二、海洋石油大厦A座中央空调冷冻水泵改造方案 2.1方案一:对原有水泵2#泵加装变频器 如对2台55KW水泵的其