水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
关于有自动上水功能的混水阀家用太阳能的安装问题
我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀