图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。 电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数值, LED电流等于负载电流的0.05/22。当负载电流从200mA变化到6.6A时,LED从微弱发光变化到满亮度(受限于680欧电阻)。如果需要,可以加入另一个带有固定电阻的LED来作比较。另外,也可以通过构建该电路的不同实例得到直方图显示结果,在这些电路实例中,用不同的电阻代替 22欧电阻,RSENSE则保持不变。 运算放大器必须具有幅值可达
消防应急照明与智能疏散指示系统设计探讨
1 火灾应急照明火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪的备用照明也要求最少持续供电时间为大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人会问为什么消防工作区域的备用照明需要这么长的供电时间呢?由于工作人员要在里面工作完之后才能撤离工作区域、熄灭备用照明,所以其使用时间比较长。除了备用照明外,火灾应急照明最重要的是疏散照明。火灾实例证明,有的建筑火灾造成严重的人员伤亡事故,其原