搞设计的老师们,请你们看看这个图是否正确:我刚刚拿到的一套施工图,是17层的住宅,仔细审过图后发现楼梯间没有消防疏散指示,这个设计行吗?能不能讲讲其规定。谢谢!

搞设计的老师们,请你们看看这个图是否正确:
我刚刚拿到的一套施工图,是17层的住宅,仔细审过图后发现楼梯间没有消防疏散指示,这个设计行吗?
能不能讲讲其规定。谢谢!
dda4f7de5f30828e50a5.zip
730 KB
立即下载
免费打赏
yinhuixiayan2004
2012年02月27日 23:55:28
2楼
你安全出口灯要做啊,
回复
yinhuixiayan2004
2012年02月27日 23:56:50
3楼
灯楼梯间,电梯前室都要做应急灯啊,你出的图有问题,找份样图参考一下吧,
回复
yzlr2005
2012年02月28日 08:55:45
4楼
首先没打开你的图,至于你说得防疏散指防火规范上没有规定住宅做防疏散指,我觉得可设可不设,当然设了更好。
防火规范上只规定了要做应急照明
爱甜甜
回复
rk5707
2012年02月28日 09:56:38
5楼
纯住宅民用建筑好像没有规定哦!
建筑设计防火规范

11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。


[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-2-28 10:01 编辑 ]
回复
amy108
2012年02月28日 10:25:28
6楼
17层的住宅楼为二类居住建筑:
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
回复
ljphb
2012年02月28日 11:21:48
7楼
要设计的哟
回复
hysxp811
2012年02月28日 12:04:10
8楼
要设计应急照明的。你看下楼梯间的灯是不是从应急照明配电箱中引来的。
回复
l13591991255
2012年02月28日 12:54:10
9楼
应急照明需要设置,疏散指示不需要。
回复
任逍遥
2012年02月28日 12:57:45
10楼
疏散指示可以补设计,应急照明是需要的
回复
sotiger2012
2012年02月28日 16:47:36
11楼
疏散不需要,应急照明需要设计